在水质监测工程中有以下几个PH值测点:(相关产品:PC-3100PH计)
1)吸收塔石膏浆排出泵出口;
2)沉降箱;
3)出水箱。
所选用的PH计一般由4部分组成:
1)电极;
2)电缆;
3)变送器;
4)支架。
 
常规的选型:
电极选用        CPS11D—7  BA  4  1
                                            ↓    ↓   ↓   ↓
                                            ↓    ↓    ↓ 标准型
                                            ↓    ↓   长度225mm (出水箱、沉降箱选2—长度120mm)
                                            ↓  PH=0….14, 135℃, 6bar
                                            内置温度传感器
 
电缆选用         CYK10—A  10  1  
                                          ↓    ↓   ↓ 
                                          ↓    ↓  一般出线
                                          ↓    10m电缆
                                            非防暴
 
变送器选用     CPM253—MR  0  0  05
                                              ↓     ↓   ↓   ↓
                                              ↓     ↓   ↓   无继电器输出
                                              ↓     ↓    1路4-20mA输出
                                              ↓     AC220V供电
                                              数字型传感器

注意:不同的是吸收塔石膏浆排出泵出口选用管路插入式支架CPA460,而沉降箱、出水箱选用箱顶插入式长支架CPA111。